择要:这块地面地区温度已经靠近80℃。 昨天下战书5点多,余杭区瓶窑镇消防站接到瓶窑一住民告急,称自家农居房前的一块水泥地面很烫,温度奇高。 接到指挥中央的指示,刚刚处理完一起火灾的2辆消防车14名消防员,直接赶往现场。 该农居房位于瓶窑镇东兴路183号,是一栋三层高的独栋房屋,门前有一块水泥地,边上是个水池,发烫的位置地面靠近水池。 房主说,昨天上午洗车,光脚踩在地上,发现地面很烫。“我们用医用的测温枪量,早上是40多度,到如今有70多度了,不知道啥缘故原由,内心不踏实。” 消防员拿出专业用测温仪一丈量,这块地面地区温度已经靠近80℃。 “我们猜疑是电路短路,房主说地下没有电线,也没有管道,我们用测电仪测了测,没发现泄电环境。进一步猜疑,大概是沼气,但检测后也清除了。”瓶窑消防救济站站长叶盛说。“现场环境固然不危急,但是真的太稀有了,从事消防18年,还真是第一次遇到这种环境。” 消防员们不甘心,开始细致查验房屋的前前后后,发现只有这块地面是温度非常的。 “接纳清除法,末了发现热源就在这块地的下面,我们决定挖开看看到底是什么缘故原由。”叶盛说。 消防队员先用铁铤(dìnɡ,一种消防东西,供消防职员在扑救火警中撬折木板、开启门窗、开发消防通道以及撬开地下消火栓等利用 )把水池和地面撬离,接着用锤子,铁锹,铁镐凿开地面。 越往下,温度越高,乃至另有白色热汽往外冒,消防员们热得汗出如浆。 “警惕翼翼挖了两个半小时,发现下面埋着电缆,看来肯定是电缆老化短路了,我们立马接洽了电力公司,让他们来查抄维修。”叶盛说。 “电缆老化短路轻则导致电器破坏,重则导致职员触电身亡、引发火等。这次要不是埋在地下的话,大概就会起火爆炸。幸亏发现得早处置惩罚得早。” 晚上9点多,电缆抢修完毕,地面温度规复正常。 橙柿互动·都市快报 记者 周辰璐 |